公司一个项目一千多个点位,选型1500做控制器,外挂ET200SP作为IO 模块PROFINET通讯。
由于有很多单机设备需要联动,地面上得直接光纤组网没有问题,考虑行车设备需要频繁行走使用光纤组网回出现光纤线缆折断现像,使用无线网桥组网,试验主设备安装在1500上,子网桥安装在ET200上面,组网后提示设备错误,通讯错误无法解决。
试验把子网安装在1200上面与1500通讯,1200可以下载程序但是提示组搜索不到设备,后期把子网桥安装道1500,主网桥安装带ET200上,组网后搜索设备正常。
一在线监控提示看门狗时间超时,询问西门子客户得知普通无线网桥无法做PROFINET通讯,需购买专门的无线网桥,询问价格太高,最后还是用普通无线网桥做S7通讯解决问题。