某设备,S7-200的经典配置,设备16年的(一直被吐槽,为啥16年买设备还在选型用S7-200)。
生产群通报,温度显示为0。
根据经验判定,线路故障了,因为温度传感器探头线路是活动的,所以大概率情况下线路故障。
过程很纠结,原因是,探头线路部分为埋入式的,并且探头在当时情况(未停机)不可拆卸,然后,他们足足花了3个小时没找到线路故障点,一筹莫展之后,还是决定到了现场。
现场简单检查后也是顺着经验,一路看线。看了大约10分钟,打开电柜们一看 ,原来温度模块不亮了。
为什么没有怀疑模块呢?因为之前出现温度模块也不亮,但是能正常工作的。量了模块的供电电压,24V正常,但是模块就是不亮。
现场粉尘大,我让生产拆下模块拿去吹灰后,重新装上去,还是不亮。
完犊子了吧,模块式真坏了,以前不亮,灰一吹,装上去继续能干活 的,现在不行了。
还好有备件。
换模块,上电,模块亮了,一切正常了。。。。
心得:一切不要总是凭借经验,如果经验在半小时后帮不了你找到问题,那么就要开始新的路径去查看了。