做西门子技术支持有一段时间了,发现在SMART LINE触摸屏在下载时候有一个很多客户都提出来的问题:

大家都知道,SMART LINE触摸屏目前只能够和西门子的LOGO,200CN,200SMART这三类PLC进行PN通讯呢。本文以200SMART为例进行说明。如图一所示,设置好通讯驱动程序以及SMART LINE和本地PLC的IP地址(二者必须要在同一个网段内)。如图二所示,在进行下载时,提示下载目标地址“计算机名或IP地址”,这个时候,很多客户都会根据提示输入本地电脑的IP地址,殊不知,这一步就错了。其实,咱们要给HMI下载程序,目标地址自然就是HMI的地址,所以这个“计算机名或IP地址”实际上填写的时HMI的IP地址!
这个问题很多客户都曾遇到过,今天分享出来,希望能够让很多初次用这款HMI的朋友能够少走些弯路。