故事作者:Walnut

最近创作

看看TA的故事

【通信】S7-1200 PLC 与 KTP1200 Basic DP 屏幕通讯仿真测试

已锁定

Walnut

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2018-06-04

普通 普通 如何晋级?

【通信】S7-1200 PLC 与 KTP1200 Basic DP 屏幕通讯仿真测试

1262

0

2021-10-15 11:06:28

测试案例:在HMI上输入两个整数(X1,X2)求和并将结果(SUM)在HMI上输出(案例相对简单,适合新手练习,希望大老路过时也不忘留下点评)

说明:

软件:TIA Prtal V15.0


1、 新建立一个项目,在TIA Portal项目中创建PLC站(以S7-1214 DC/DC/DC为例),并添加一个通讯模块CM1243-5用于和HMI的DP 通讯,设置好通讯模块站地址和传输率

2、 在TIA Portal中创建HMI站(以KTP1200 Basic DP为例),并建立HMI Connection,设置好站地址和传输率(和PLC站地址不可相同,但是传输率保持一致)



3、 打开HMI站,在画面上创建如下控件,如图:

三个I/O域,其中两个作为整数输入,一个作为结果输出;

三个文本域,分别更改文本为:X1、X2、SUM;

一个按钮,更改文本为“求和”

(如果控件拖到屏幕中发现控件属性无法编辑时,将控件的:属性->样式/设计->样式/设计设置 路径下中的“√”取消即可)



4、 打开PLC站,在OB1中写求和程序,如图:



5、 在HMI中创建变量连接,如图,配置完成后,如图:



6、 设置PG/PC接口,如图:



7、 开始仿真,效果如图:



总结:

1、 在使用HMI DP 屏幕时,仿真时PG/PC接口需要设置为:S7ONLINE(STEP 7) -> PLCSIM.PROFIBUS.1,这是必须的;

2、 在仿真时,如果IO域显示的是#号,说明HMI和PLC并没有通讯上,需要检查通讯配置;

3、 仿真时,须先开启仿真HMI,再开启仿真PLC,顺序不可颠倒,否则会连接失败。