这几天做了一个程序,里面牵扯到换热量的计量及水泵的PID控制还有通讯的一些事情,现在就只谈论换热量累计问题的处理。

我这个是计算一个换热器的换热量,并做统计累计;实际部分还有数据记录,这块自己组态即可,既可以按周期传送数据到表格,也可以使用SMART的数据记录功能,在这就不一一赘述。

在做此之前参考了很多网上的论述,不过多数是以高速计数器的形式,不过计算过程原理大同小异。本程序设计是与流量计进行通讯来获取其瞬时流量,进而计算瞬时换热量,从而进行累计。

1、首先根据换热量公式

注意单位要统一,这个公式中Q单位是J,实际应是kJ,,焓差大部分是以kJ/kg来计算的,毕竟J这个单位太小了。时间单位也需要换一下,我这循环中断是100ms的,所以有一步需要除以36000

焓差根据进出口的焓值相减即可,焓值根据介质的表格在Excel或者使用matlab拟合曲线获取公式即可。本例程介质是水。

换热量累积.pdf

大家可以看一下,做一个参考;最后有单位换算的处理