回复:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-15 13:51:46

28楼

展开查看
以下是引用yming在2021-10-14 23:35:05的发言 >27楼


MM440最早期未涂防护漆,导致经常性地损坏,用户评价很差。

后来全部涂了防护漆,能在很脏的环境下工作。但是,新加的涂层导致PCB板散热问题,最常见的是:下面的功率PCB板有一路线较细,会在内部烧断(PCB板起鼓可见),导致不工作。维修用跳线连接修复。

如果真想自己做,要用红外摄像仪来观察其工作状态,看看哪些局部可涂?哪些局部不可涂。

主要是观察(4层)PCB板上的线路。不是IC。


以下是引用HUANGZE75在2021-10-14 18:46:20的发言 >26楼:Y版的这种做法挺好...

引用26楼详细内容:

Y版的这种做法挺好的,将发热部分放在外面,电柜内就温度就好控制了,电柜内干净是电器件使用长寿面的保障啊,点赞。此外问一下版主,你觉得在环境不好情况下,能否给原先没有做电路板三防漆的电路板自己做三防漆呢。

以下是引用yming在2021-10-13 15:46:47的发言 >19楼:确实是这样的。CU...

引用19楼详细内容:

确实是这样的。

CU310-2的工作速度高,需要一定的散热。

对于现场柜机,应该使用穿墙式的PM240-2。将功率模块的散热部分(包括风机)全都至于箱体外。

机箱是IP65以上全封闭的。几年后打开里面都是干干净净的。

我就是这样把变频器安装在设备机架下面,电机附近。

各个机架的设备连接仅仅是:

设备电源、控制电源、PN通讯电缆和急停电缆。非常简单的连接。




以下是引用HUANGZE75在2021-10-13 10:27:11的发言 >15楼:有比较就有伤害,...

引用15楼详细内容:

有比较就有伤害,安装在同一排的四台控制器,三台CU310,一台CU250,PN通讯连接,其中三台CU310内电路板拆开脏有腐蚀,模块内是三块电路板,底部有冷却风扇在工作,而CU250拆开内部有二块电路板比较正常不脏,电路板也没有腐蚀现象,没有配置冷却风扇。从这个现象也可以看出环境不太好情况下,如果维护不好情况下,使用风扇一直工作,可能对于电路板不一定是好事,可能加速损坏。

CU310有没有控制风扇运行的一些参数,目前看只要一通电冷却风扇就工作,如果潮湿天气且电柜内环境不好,可能会造成内部电路板的损坏。目前实际情况就是本体的功率模块是没有问题的。控制单元内电路板元器件太密集了,感觉电路板的三防也是做的不够好,也说明西门子这个CU310工作环境也好,否则是影响使用寿命的。


这个技术要求就比较高了,自己不好做啊。