事情还得追溯到2018年,投入运行不到一年的设备,突然出现cpu所有指示灯闪的故障,将电源模块拉闸再合闸,也无法唤醒已经夭折的第一块cpu。原装cpu是V6.0.3版本的,仓库中扒拉出来的是已经进化的V6.0.5版本的(当时我们也没太注意这个版本不同,直接更换了),更换新的CPU后,上电,处于混沌初开的状态,只有stop灯亮。由于设备还没有验收,厂家没有提供联机密码,只能联系厂家远程下载程序,本来以为会是很简单的操作,一刻不停地盯着电脑屏幕上一顿行云流水的操作,结果程序下载完成,cpu可以进入run状态,但是INTF,EXTF两个红灯亮,电脑屏幕另一端的老外抓瞎了,开始了漫长的折腾之旅,直到下半夜,老外突然神来之笔问了一句:cpu的型号完全一样的吗?我们仔细比较,才发现版本不一样,隔着屏幕,不知道老外有没有暴口,估计顺口溜“****!****!!”是不可避免的了。然后稀里糊涂的也没看明白,老外又一顿猛如虎的操作,就让新版本的cpu服服帖帖的开始服役了。
原以为只是一个意外,结果设备验收后,2019年的某个愉快的周末,cpu再次罢工了,万幸的是这次将电源模块拉闸再合闸,成功地唤醒了坚挺的进化了的cpu!不幸的是cpu大脑短路,不小心将程序弄丢了。这次不仅有了联机密码,而且有厂家给的最终的程序,信心十足的联机下载程序,没想到也挨了一顿闷棍,程序下载完成,cpu可以进入run状态,但是INTF,EXTF两个红灯执拗的闪亮登场!联系老外认为我们的操作有问题,咨询西门子认为操作有问题或者程序有问题,诊断缓冲区都被翻乱了,也不知所措,一群领导在背后如芒在背,心慌意乱之际,突然想到老外会不会使绊子,多亏我留了一手,设备验收时虽然比对了老外给的程序与在线程序相同,但是由于有红色加密的程序块无法比对,不排除老外做手脚的可能性,所以上传备份了cpu的程序,是时候亮出尚方宝剑的时刻了,将备份的程序下载,cpu乖乖的进入正常的工作状态了。