故事作者:Jerry1029

最近创作

看看TA的故事

TIA V16下载HMI程序报错

已锁定

Jerry1029

  • 帖子

    190
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠士

注册时间:2020-10-27

黄金 黄金 如何晋级?

TIA V16下载HMI程序报错

369

0

2021-10-16 08:44:38

近期,西家推出了TIA V17,相比较之前得各个版本,最新的TIA V17比之前有了很大的更新。相信很多西友已经迫不及待的尝鲜安装了。最新版本的软件可以支持IM155-6 4.2版本,支持1500系列CPU   2.9版本,支持1200系列CPU  4.5版本等。更多更新待后期慢慢发现。

今天就来聊一下很多客户在安装TIA V16和TIA V17以后,会发现在下载HMI程序到触摸屏中时,总会报缺少Imanges的故障。很多客户都会比较纳闷,明明程序编译没有问题,授权也成功导入了,为什么还会出现这个问题呢?之前TIA版本也是这样的操作,都没有啥问题。。。

其实,我刚开始用TIA V16和TIA V17时,也出现过一样的问题。之所以出现这个问题的根本原因在于,咱们在安装软件的时候,没有安装WINCC IMANGES这个安装包。从TIA V16和TIA V17开始,TIA 的STEP7和WINCC安装包已经合并了,只有专业版和高级版之分,但是WINCC IMANGES这个安装包给单独拿出来了。(个人猜测可能考虑到安装包太大,有些客户只是对PLC进行编程的原因吧)。这一点和之前的各个低版本的TIA软件是不一样的,在安装过程中也会有一些区别。也就是说,如果项目中有西门子的HMI,需要用TIA WINCC给触摸屏下装程序,那么这个WINCC IMANGES安装包一定要安装,不然下载时就会出现缺少WINCC IMANGES错误了。

好了,今天的分享就到这里了,希望对新用软件的朋友们有所帮助。