故事作者:小颜09

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】西门子300CP以太网通信模块故障诊断及更换

已锁定

小颜09

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-23

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】西门子300CP以太网通信模块故障诊断及更换

2314

1

2021-10-16 10:22:14

在做自动化维护的对于故障判断是最基本的技能,今天跟大家分享西门子300CP以太网通信模块故障诊断及更换,首先给大家介绍西门子300CP以太网通信模块指示灯含义;

    1、extf灯亮红代表外部连接故障;

    2、intf灯亮红代表模块内部自身故障1所以如果intf灯亮红则会引发extf灯亮红;

    3、txd灯和rxd灯分别代表数据发送和接收。


下面介绍西门子300CP以太网通信模块更换及注意事项:

    1、到达现场后与现场操作人员沟通更换S7-300CP以太网通讯模块,避免引发其他设备事故;

    2、分断S7-300系统的电源空开,并用万用表测量空开下端,确认没电,以免触电;

    3、用一字螺丝刀拧开L/M端子上的线,并做好线缆标记;拔出以太网口上的网线,并做好线缆标记;

    4、用一字螺丝刀螺松模块下部的固定螺丝,直到模块能够直接手动拔离背板,底部向上提起模块;

    5、将新模块自上而下倾斜挂靠在导轨上,并确定与同一导轨上的其他模块齐整,用一字螺丝刀螺紧下部的固定螺丝;

    6、将原本做记号的两根电源线接到CPU的L(+)/M(-),并作拉扯检查以验证是否接好,做好标记的以太网网线插入到CP以太网通讯模块的P1/P2口中;

    7、送上开关,PLC程序解压,在STEP7中打开,进入硬件组态界面,将新CP模块上的MAC地址写入(如图),保存编译下载;

    8、观察CPU/CP模块上的RUN指示灯确定都显示绿色,并在线监控硬件组态及网络组态正常即更换完成,可以试机准备生产。