引用<用其它品牌PLC进行同样的控制,电机位置未出现偏差。>
我开另一台车,同是加92#汽油,结果没出加油站就死火了。
这个事情与楼主的事情有相似的地方。可能也会不同。具体情况我不清楚。
我原来开的车是加92没错。所以我顺手顺口一直都是加92的,而且开老板的车也是加92的,开厂长的车也是加92。一直都没事。但是,另一台车是加0#的。加92了当然死火啦。你不能用一直以来的事情去衡量现在出问题的事情啊。
驱动器这边的说明你看过了,叫你串联2K电阻。你做了。而plc这边叫你输出加负载电阻使得负载不小于10%。而你就没有看见这句话。你只满足了驱动器这边,却没有满足plc这边。
这可能是导致你这种情况的原因。
同样西门子1200PLC,同样的控制方式,就没有问题。同一家的产品,只能说厂家没有做好。