2010年,刚从学校毕业,进入福建省紫金矿业下属子公司工作,主要是设备维护,设备保养工作。
公司主要生产空调铜管,从熔化(铜块进入熔炉熔解成铜业,从模具流出成中空铜管),去皮(熔炉出来铜管表面由于高温回氧化,需要去掉氧化层),拉伸(将铜管直径拉伸为小直径铜管),卷绕(将拉伸到需求直径大小的铜管进行卷绕),进入下一道工序打包之类,今天就讲讲卷绕机一次故障处理的事情。
因为是国有企业,公司自动化设备都是购买的,而且使用的都是西门子300,400PLC,断路器,接触器,热继电器也是西门子的。一天,有一台卷绕设备运行运行就出现报警,程序无法进行下去,设备也没有报警,检查很久。重新断电重启,可以继续运行,运行一点时间后,又出现故障,因为设备比较多,就安排在其它机台上运行,设备人员继续检查,检测电源电压,气体气压,全部正常。又检测开关电源,发现开关电元电压为DC21V,而不是DC24V,我们电气人员认为是开关电源问题,更换电源,重新运行,设备正常。我们几个认为故障已经解决,设备可以正常运行。
没想到过啦几天,这台设备问题重新出现,还是原先的故障,我们设备部就先测量开关电源,发现开关电源电压正常,是DC24V,那么,就是我们还没有找到真正原因,那么,是什么原因呢?只能询问厂家,厂家回复可能是程序问题,但是设备已经运行一年多,还有同样的设备还有10几台,也没有出现这个情况,是什么原因呢呢?实在是检测不出来,只有让厂家从上海过来。
厂家从上海过来以后,先是对程序进行监控,但是还是没发现什么问题,从其他相同设备拷程序重新灌入设备里面结果还是一样,判断为硬件问题,检测电控柜的硬件,是否为线松掉,发现接线没有问题,用万用表量断路器电压,发现其中一个3P断路器的两相电压不多,两相与两相之间应该为380V,实际不是,为缺相,更换断路器,上电运行无故障出现。