回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-16 14:37:55

11楼

F006讲的是逆变器的输入电压超过了动作阈值。而共母线时,只有一个逆变器报F006,可能就是这台逆变器的进线出有问题了?是不是需要一个续流二极管呢?