我十年前有一个工程,县级的污水处理厂,控制系统采用的是5套300的PLC,采用冗余环网。交换机用的是某个台湾品牌(*莎)。共用了5台组成光纤冗余环网。
2010年调试完毕,环网正常工作8年后,2018年环网出现故障,经检查,发现是1台*莎牌网管型交换机出现故障,环网功能失灵,购买1台新的交换机后,故障消失。又过了几个月,环网又出现故障,经检查,几个月前更换的新的交换机有损坏。购买新的交换机后,故障消失。
从那时开始,冗余环网三天两头频繁的出现故障,都是环网故障失灵,解决方法都是购买新的交换机更换。损坏的交换机有用的8年的旧的交换机,也有新买几个月的交换机。经过对光纤,交换机供电,接地等的仔细检查,排除了交换机以外的问题,得出结论如下:
1:用了8年左右的旧的交换机到了寿命时间,损坏是正常的。
2:*莎品牌的交换机的产品质量严重滑坡。新买的交换机使用没有超过一年的。
经过领导批准,申请费用,于2020年6月,全部更换为西门子的网管型交换机。6GK5 204-2BC00-2AF2。更换后,工作稳定,一直正常运行至今。
使用西门子网管型的交换机感受如下:
1:性能可靠,故障率低。
2:操作简单,只设置一个参数,就可组成环网,*莎要设置很多参数。
参加工作这么多年,从S5,到S7, 再到1500,从STEP7 ,到博图,西门子给我的印象是,功能强大,性能可靠,是每一个电器工程师的不二之选。