软件部分开始。我第一步,还是手动给定PID,从10%逐步加到50%,发现45%就足以满足要求了,12℃/分的升温速度(要求是9℃/分),于是在PID中的输出限幅设置了45%。控制要求是一个小时内温度升到500℃,最高温度就是500℃。输入直接选了input_Per,输出选的PWM。过程值限值设置为510℃。开始自整定,精确调节,等了大约1小时,整定失败!选了预调节,最后还是失败!只能手动设定PID的值了。
由于真空环境下的散热很慢,我花了两天(包括那个星期天),手动整定好了PID的参数,P=2、I=600、D=20。调节精度还不错。稳定后误差大约±1℃。当然,这个看看就好,K偶本身的误差都有2℃以上,10位的AI量化误差也有0.8℃(转换器量程是0-800℃)。准备交差的时候,设计硬件的同事通知说要换电缆,这跟电缆太难看了,怕客户不愿意。我说那还是买35mm2的吧。同事不同意,说要换成50mm2的,我说那PID需要重新整定了。他说那就整定吧。
换上新电缆,PID果然不行了,超调到了近70℃。估算电热丝的功率大了近一倍。花了两天时间,重新整定了PID的参数(当然本胖也想彻底的掌握真空条件下的加热规律)。到了昨晚23:00,得到看上去还不错的升温曲线。
这个效果不是常规的PID能达到的,是受到Y版一个帖子的启发,链接如下:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675904&b_id=47&s_id=0&pno=8
帖子里面提到过PV非线性化,我据此改成了对P值的连续调整,来提高升温速度。思路就是SP/PV相差很远的时候,P加大,相差不远了,P就减小。公式如下:
P=P1+ABS(SP-PV)*K,我这套系统中,P1=0.25,K=0.003,效果最佳。
I=400、D=40(微分延迟系数0.2)。效果如下: