以下是引用莘莘学子在2021-10-16 22:38:31的发言 >12楼

你项目做的多,请举例说明,谢谢!

以下是引用Zane在2021-10-16 17:06:00的发言 >10楼:只能说你做过的项目...

引用10楼详细内容:

只能说你做过的项目太小,太少罢了。

以下是引用莘莘学子在2021-10-16 10:25:25的发言 >7楼:版主,既然是技术讨...

引用7楼详细内容:

版主,既然是技术讨论,我想请教一下,PROFINET,TCP/IP功能能不能用TP-LINK,腾达,水晶,包括某宝上几十块一个的交换机呢?你有没有用过?请举例!!!

以下是引用Zane在2021-10-14 22:26:44的发言 >3楼:官网有PROFIN...

引用3楼详细内容:

官网有PROFINET的手册,可以好好的学习一下,能用有能用的道理,不能有不能的原因,这种信口开河答复别人实属不应该。

以下是引用莘莘学子在2021-10-14 08:36:34的发言 >2楼:是的,普通的交换...

引用2楼详细内容:

是的,普通的交换机都是支持你说的协议,否则不叫交换机。很多文档不好意思说就用很普通的交换机都可以实现,就是知道也不会告诉你,因为我要赚钱。

以下是引用kingst在2021-10-13 17:00:33的发言 >楼主:请问大家我有两...

引用楼主详细内容:

请问大家我有两个个1217作为智能IO设备跟1512C通信。看文档说如果中间经过了交换机的话,交换机必须要支持DCP协议。请问这个DCP协议是什么东西,普通交换机支持吗?是不是就是DHCP协议?

我自己做的项目,PROFINET通信用的从来都是西家的交换机,也从来没有任何的问题。

而我支持过的客户,也从来都是用了非支持PN的普通交换机遇到麻烦后,都转而使用支持PN的交换机,当然西家产品占了绝大部分。

至于为啥,好好看手册,其他网友也点出来了。

既然要搞技术,还是踏踏实实学点本事,搞些华而不实的东西,总有一天被甲方按在地上摩擦就不好玩了。

另外,你的观点和言论脱离了技术的本质。做技术的人如此的不尊重技术。

这就是你经验值这么高,连个精华帖都没有的原因。