发布于 2021-10-17 15:03:44

2楼

我个人认为:不管用,因为外部的I点,需要每个扫描周期进行更新。

你是把脉冲滤波时间设置短了,这样输入点是可以捕捉到这个输入脉冲的,如果程序的扫描周期大于设置的这个输入点的滤波时间,那么扫描周期只能将最后一个脉冲的高值或低值,引入输入映像寄存区啊。

如果你再开启“脉冲捕捉”,同样也会出现:在一个扫描周期如果有多个输入脉冲,输入映像寄存区只能有一个状态,前面的状态都被脉冲捕捉给覆盖了。