AD采样芯片,都是对电压大小的采集。换句话说我们PLC、DCS等设备对4-20mA信号的采集,本质是系统内部有精密采样电阻,把电流信号转换为电压型号。

对于S7-200SMART、S7-300/400、S7-1200/1500而言0-5V、0-10V对应的AD采样值都是0-27648.

对于4-20mA等DDZ-III型仪表,转化为电压后是1-5V,相应的AD采样值是27648/5即5530-27648.

对于S7-200系列PLC,0-5V、0-10V对应的AD采样值都是0-32000.而4-20mA对应6400-32000.

300或400不管是博图还是step7对应4~20mA转换都是0-27648