回复:S7-300模拟量输入模块能不能外接电位器

已锁定

askab

  • 帖子

    409
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-18 11:23:56

4楼

 S7-300模拟量输入模块能不能外接电位器?如果要接的话,选择哪个类型?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1. 首先回答 ,能 , 以电压型的为主 ,供电范围在AI 通道接受范围内即可,因为电位器是无源触点。本身只受电位计耐压等级和电流限制。

  2. 我在使用时,首先绝对不会直接将电位器 接入到AI 通道,而是采用隔离变送器的方式(保护AI 口,因为电位器时需要频繁调节转动的)  可以 I_V  V_V _ V_I   I_I   。 V:电压信号  I:电流信号

大家同行,you ok ? me !