S7-300模拟量输入模块能不能外接电位器?如果要接的话,选择哪个类型?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
首先回答 ,能 , 以电压型的为主 ,供电范围在AI 通道接受范围内即可,因为电位器是无源触点。本身只受电位计耐压等级和电流限制。
我在使用时,首先绝对不会直接将电位器 接入到AI 通道,而是采用隔离变送器的方式(保护AI 口,因为电位器时需要频繁调节转动的) 可以 I_V V_V _ V_I I_I 。 V:电压信号 I:电流信号