发布于 2005-09-30 16:55:53
0楼
提个问题
流量累计的算法是个很好的议题,其中累计值的真实准确是关键,各位高手已讲得很清楚了,不过我有个疑问是关于算法的,不知可否有探讨一下:
虽在D和R上作了消除误差的努力,但由OB35的采样误差带来的误差怎么做到最大程度的去除呢?即无论OB35的周期是多少,当采集的瞬间所读到的流量值是否是两个中断之间流量的真实反应呢?我认为应对此进行处理。
我也曾作过一个这样的例子并贴出过,我的思路是不在OB35中调用流量累计程序,就在OB1中调用,每1秒将采样值累加并除以1秒中的累计次数(即求出秒平均值)再用这个秒累计值进行累加,是不是这样会更准确呢?
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤