回复:G120C变频器不使用自定义宏,然后自己使用自己的设置可以吗

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-19 08:13:50

5楼

展开查看
以下是引用小男孩91在2021-10-19 08:07:45的发言 >4楼

大师你好 用300与西门子变频器(MM440 G120)进行DP通讯   有没有自由报文可以控制变频器AO模拟量输出的来控制其他牌子的变频器  这样可以省一个模拟量输出模块

以下是引用kdrjl在2021-08-29 13:27:37的发言 >3楼:所以,感觉SINAM...

引用3楼详细内容:

所以,感觉SINAMICS的端子宏设置有问题。有强加于人的那种。为什么P15 = 0不可以清除所有的宏设置?用户自定义也要改好多固有的宏设置呢?或者有了P922 = 999,再来个P15 = 999?岂不更完美?


西家传动的“码农”脑子转不过来吗?(偷笑)

当然有。


P922 = 999就是自由口通讯了。随便设置。把PZD的参数直接连到G120或者MM440的模拟量输出端。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。