回复:G120C变频器不使用自定义宏,然后自己使用自己的设置可以吗

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-19 08:33:00

6楼

展开查看
以下是引用小男孩91在2021-10-19 08:07:45的发言 >4楼

大师你好 用300与西门子变频器(MM440 G120)进行DP通讯   有没有自由报文可以控制变频器AO模拟量输出的来控制其他牌子的变频器  这样可以省一个模拟量输出模块

以下是引用kdrjl在2021-08-29 13:27:37的发言 >3楼:所以,感觉SINAM...

引用3楼详细内容:

所以,感觉SINAMICS的端子宏设置有问题。有强加于人的那种。为什么P15 = 0不可以清除所有的宏设置?用户自定义也要改好多固有的宏设置呢?或者有了P922 = 999,再来个P15 = 999?岂不更完美?


西家传动的“码农”脑子转不过来吗?(偷笑)

MM440,G120当然可以了。(MM420少一些)

MM440 DP可用 PPo2/4 组态报文,它们都支持6/6PZD。最大10/10PZD。

而G系列在使用报文352/354时,控制字本身就空出很多PZD可自由定义。

选一个合适的,将其BiCo到参数P771,然后自己调整一下后面(绝对值、滤波等等)参数即可。