恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-19 08:33:00
6楼
大师你好 用300与西门子变频器(MM440 G120)进行DP通讯 有没有自由报文可以控制变频器AO模拟量输出的来控制其他牌子的变频器 这样可以省一个模拟量输出模块
MM440,G120当然可以了。(MM420少一些)
MM440 DP可用 PPo2/4 组态报文,它们都支持6/6PZD。最大10/10PZD。
而G系列在使用报文352/354时,控制字本身就空出很多PZD可自由定义。
选一个合适的,将其BiCo到参数P771,然后自己调整一下后面(绝对值、滤波等等)参数即可。
请填写推广理由: