以下是引用手机用户20180301868376在2021-02-01 12:16:37的发言 >22楼:
我只知道接触最多的PLC周期性死机故障是因为信号板,刚开始出现在SMART上,多个设备出现,造成公司花了很大的成本,把多数客户的信号板换成模块。后来,1200也出现了这问题,将信号板换成模块,再也没出现过死机现象,教训是惨痛的,成本是高昂的。
在论坛第三次看到信号板的问题了。。。好像也不是西门子一家,国产PLC 信捷 台达 也有这样的问题。所以大家以后尽量别用PLC上的信号板了。