      虽然厂家提供了最终的程序,即使在线联机比对了程序块都相同,最好还是上传程序做好备份。因为栽过跟头,话说曾经一台400系列的cpu下载厂家提供的程序,INTF和EXTF故障灯亮,设备无法启动,下载我们自己上传备份的程序,就没有任何问题。

       常在河边走,难免不湿鞋!程序备份也不可能一帆风顺的,尤其是老外的设备,要多坑就有多坑。大型设备一般都通过路由器或者交换机联机,再方便一点通过无线wifi联机,联机查找故障时确实方便了,但是新建空程序上传备份时,通过路由器、wifi是无法上传程序的,必须通过连线CPU或者CP通讯模块才可以上传程序。对于不支持PN通讯的CPU一般采用USB Adapter A2联机CPU的MPI口,不同的CPU需要正确设置187.5、1.5M、12M等不同的传输速率,以及最高站点数31、126等,才可以联机CPU。还有更奇葩的,硬件选用惠朋高速CPU VIPA 315-2AG13,通过博图V13SP2编程,硬件配置中对应的是西门子CPU 317-2DP,采用USB Adapter A2联机CPU的MPI口,传输速率187.5,最高站点数126,其中一台设备上传程序没有问题,只不过有一个程序块是通过SCL编写的,提示无法打开。但是另一台上传程序时报错:

The hardware configuration was created and downloaded with an incompatible version of STEP7. Could not upload hardware configuration.这种使用不属于西门子硬件的问题,估计西门子热线也给不出确切的答复,先搁置吧!说不准某一天惠朋被西门子收购了呢。