雷达或超声波对水蒸气都不敏感,对水蒸气在探头上产生的冷凝水会队测量有影响
如果是常温常压工况,超声波表面有震动,可以自清洁,可以用超声波液位计;
如果温度较高,压力较大,可以用雷达,但是探头要选那种抗冷凝的结构;
如果冷凝水产生的量特别大,对精度要求不高,可以用射频导纳