很多传感器或者模块还是11/12位的,14位算高的了,一般情况足够用了
引用2楼详细内容:
可是0-27648,表示不了16位啊,最多也就是14位。这样不是浪费了硬件的能力吗?
引用1楼详细内容:
因为留了一定的富余量,虽然正常信号是4~20mA,但是实际可以转换的信号范围要大于这个,最大电流要大于22mA,所以没有用0~32767。超限的电流信号在有的仪表中作为故障报警信号来使用。
但是我们公司用的是16位的RTD模块,对于16位来说,27648就不够用了。因为27648是整数类型。