回复:V90是否需要订购外接制动电阻

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-20 18:06:06

11楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2021-10-20 12:33:45的发言 >10楼

我目前用过的 最高到7kw的,有提升方向应用的,也都没有外接制动电阻,其内部有一个,一般够用,如果遇到特殊设备,加速度比较高或者重载下降什么的,有可能需要,我觉得可以先不配,实际的确需要了,再额外加吧。

错!

位能性负载应计算制动功率及工作周期,来选定制动电阻。

内置制动电阻的连续制动功率较小,1/20的额定功率,即使能用,也会造成装置内部过热。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download