恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-20 19:20:04
6楼
测量范围多少啊,精度要求这么高的吗
我感觉即使是14位的AD转换分辨率相对于温度探头的误差来说也可以忽略
从精度来讲, 铂电阻分为1/10DIN(±0.012Ω,±0.03℃), 1/3DIN(±0.04Ω ,±0.1℃),A级(±0.06Ω, ±0.15℃),B级(±0.12Ω,±0.3℃), 2B级(±0.24Ω,±0.6℃)。
从使用温度来讲, 铂电阻分为低温,中温,高温三种, 低温范围是-200-150℃, 中温范围是-50-500℃(550℃), 高温则是600℃以上, 铂电阻目前可以做到的最高温度是1000℃, 不过用的最多的最高温度是850℃, PT20,PT100,PT200,PT1000都有耐温850℃的, 一般是陶瓷材质的基片。
假设:-50℃~850℃的范围,0.03℃的精度,需要的最低理想分辨率是900/0.03=30000,三万分之一。所以西门子才有了16位的RTD模块。
这是本胖的理解。如果被高人给驳斥了,本胖就能提高了。所以欢迎斧正。