以下是引用太阳神2009在2021-10-20 07:52:06的发言 >5楼

不是非要一致,DCC库文件比CF卡里(设备)的版本低也是可以的,兼容的。

DCC库兼容性.png


以下是引用ansaldo888在2021-10-19 23:09:45的发言 >4楼:其实我的意思是,在s...

引用4楼详细内容:

其实我的意思是,在starter中插入DCC导入的库文件是不是要和CF卡里的库文件版本一致?

以下是引用kdrjl在2021-10-19 15:50:47的发言 >:版本太老了。我现在...

引用详细内容:

版本太老了。我现在用的直接建dcc即可。

非常感谢

现在S120的CF卡里默认是带了dcc的最新版本库的,因为有时候从别的项目拷贝一个DCC,版本比卡里的低,所以才有此问题