回复:重复调用的子程序中使用临时变量做偏移并传送,结果却传送到了I区?如何传送到V区

已锁定

徐正义

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2021-03-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-21 09:19:43

10楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2021-10-20 22:08:47的发言 >6楼

我初步看了一下,应该是生成指针方法的问题。


指针“1000”并非是指向VB1000,指向了“IB1000”仅是巧合。

因为,S7200Smart官方从未公布过指针直接使用数字生成的方法。


要指向VB1000,请使用 &VB1000。

感谢各位的帮助,问题已经找到了:存储指针应该用 &VBxxx ,不能直接使用数字生成。

PLC程序-双控输出2.zip

修改完后如下,已经可以正常使用:

----------

误打误撞发现 直接使用数字生成指针 最终会指向IB区