故事作者:Jerry1029

最近创作

看看TA的故事

关于XC208固件4.3版本组态

已锁定

Jerry1029

  • 帖子

    190
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠士

注册时间:2020-10-27

普通 普通 如何晋级?

关于XC208固件4.3版本组态

2147

2

2021-10-21 09:29:11

最近项目上用到一个西家的交换机SCALANCE XC208 PN,订货号6GK52080BA002AC2。我目前用的是TIA V16,在网络视图中组态该交换机以后,在线发现交换机在线版本是4.3,而离线版本是4.1(已经组态最高版本了),所以软件一直提示设备不可用。由于是近期刚采买的新交换机,固件比较高,软件不支持这么高的固件。没办法,只能网上查找对应的解决办法。

思路一:升级TIA V16。最开始想到的就是升级软件,在线更新了一下,发现目前TIA V16小版本已经到UPDATE4了。得,那就更新呗。用了小半天时间,费了九牛二虎之力升级上来,迫不及待地打开软件重新组态了一下,发现最新版本还是4.1.此刻,允许我做一个悲伤的表情

思路二:安装硬件支持包HSP。从官网找了TIA支持的HSP,下载下来。

(分享一下下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/72341852/%E9%9D%A2%E5%90%91-tia-portal-%E4%B8%AD%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E7%9B%AE%E5%BD%95%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8C%81%E5%8C%85-(hsp)?dti=0&pnid=14667&lc=zh-CN)

安装上TIA V16的HSP之后,我再次组态了一下,发现该交换机能够支持的最高固件版本只能到4.2.距离实际硬件4.3版本还是有差异的,但是此时软件已不再报错,可以兼容使用。但是吧,出于工控人的执着,还是得想办法找到4.3的版本才罢。

多说一句,安装HSP支持包时候,可以从支持包的名称说明上看出当前固件版本的,如图红框标注所示。这样可以在一定程度上帮助我们去识别这个支持包HSP是否能够满足咱们的需求。安装HSP固件支持包,在本贴中就不再赘述了。有需要支持的西友们,可以留言。

思路三:安装新版本的TIA软件。今年5月31日,西家推出了TIA V17,这对于我们16版本才用了没多久的工控人来说节奏有点快了。闲话不多说,因为电脑配置和内存原因,我本次将TIA V17安装在虚拟机中。

(TIA V17下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v17-trial-download?dti=0&lc=en-CH)

(SINAMICS Startdrive V17下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109794362/sinamics-startdrive-v17?dti=0&lc=de-WW)

软件安装过程不再赘述,效果直接上图。

如上图所示,不出所料,TIA V17已经支持XC208 固件4.3版本了。终于完成了

鉴于思路二安装HSP的经历,我在官网上找了一下TIA V17的HSP,里面没有发现关于交换机的固件支持包。如图所示:

至此,本次的折腾终于告一段落了。希望能对有此困惑的西友有所帮助。

多说一句,目前西门子博图最新版本是TIA V17(下载链接已经贴在本贴中间部分了)。建议大家安装最新版软件,目前市面上买到的最新固件都比较新,如1200CPU最新固件4.5,1500CPU最新固件2.9,XC200   XC300最新固件4.3,这些都是低版本的TIA支持不了的。当然,咱们可以通过给硬件降固件的方式去做,但是不能每次都降低固件吧,而且降低固件很多功能就不支持了。之前用低版本软件做的程序,用高版本是可以打开的。所以,为了一劳永逸,建议大家安装最新版的软件吧。