回复:V90是否需要订购外接制动电阻

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-21 11:10:04

14楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-10-20 18:06:06的发言 >11楼

错!

位能性负载应计算制动功率及工作周期,来选定制动电阻。

内置制动电阻的连续制动功率较小,1/20的额定功率,即使能用,也会造成装置内部过热。

以下是引用Haohaobb在2021-10-20 12:33:45的发言 >10楼:我目前用过的 最高...

引用10楼详细内容:

我目前用过的 最高到7kw的,有提升方向应用的,也都没有外接制动电阻,其内部有一个,一般够用,如果遇到特殊设备,加速度比较高或者重载下降什么的,有可能需要,我觉得可以先不配,实际的确需要了,再额外加吧。

经验之谈的确有不严谨之处吧。

期待z版,分享一下比较好操作的计算方法。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15375条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。