“误打误撞发现 直接使用数字生成指针 最终会指向IB区”

非也。

完整一个指针四个字节分成高低字两部分。高字指向某区域。例如:16#800 是指向V区。0 是指向I区。还有Q区M区S区SM区T区C区是其他值。而低字是指该区的地址。

直接使用数值凑成指针也是很明确的,唯一的。