公司两台设备的循环油箱原采用超声波液位计检测油箱的液位,油箱是密闭的,生产时液压油不断地循环会产生油雾,由于油雾的干扰,超声波液位计未老先衰,意识混乱了,测量值有时高于设定的上限值、有时低于设定的下限值,导致所有的泵突然停止,造成意外停机。超声波液位计应该属于比较高大上的,但是在如此恶劣的条件下,却败下阵来。液位计的改造势在必行了!测绘、订制磁翻板液位计代替超声波液位计,利用浮球驱动传感器采集液位模拟量信号,同时程序中调节模拟量液位信号的修正系数,使液位计测量值与油位实际值吻合。通过液位计改造,彻底根除了油雾对液位计信号的干扰。虽然改造后的液位计只可远观,不可近玩,但是实用啊!