这个项目做完了,因为疫情没法发货,我在反思中。先说说我自己做会怎么设计温度检测部分吧。
传感器:高精度(A级)PT-100,温度范围0~550℃,检测精度0.15℃,四线制接法。
AI模块:西门子SM 1231 AI8 x RTD(6ES7 231-5PF32-0XB0),16位精度,符号+15位,0.1℃检测精度。
(同事选的这个,本胖会选6ES7 231-5PD32-0XB0,4路的,因为一共只有2个温度点位)
这么设计,实际的检测精度应该能达到±0.3℃。
另外,请教一下,本胖觉得PT-100的接线,三线/四线应该是一样的,但很多书上说四线精度比三线高,这是为啥呢?