一台进口设备的内顶出器下降到零位,由于油缸有反弹的现象,有时会出现内顶出器没有下降到位的报警,导致压机无法正常加压生产,影响加工产品的质量。每次出现此故障,厂家现场工程师都要求调节接近开关的位置,但是无法根除此故障。经过分析是内顶出器液压控制时序不合理,内顶出器下降到位后,油缸无杆侧和油缸有杆侧的伺服阀同时泄压,由于油缸无杆侧泄压比有杆侧泄压慢,所以会产生反弹的现象。通过修改程序中伺服阀的动作时序,使油缸有杆侧伺服阀比油缸无杆侧伺服阀延时500MS断电,内顶出器下降时不会出现反弹的故障了。