恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-22 22:14:34
23楼
1,一页图纸,相同电压等级,相同功能的中断点符号,一个就可以了。绘图规则一般是从上到下,从左到右。控制线圈的所有条件放在线圈前面,线圈后面直接回N或者0v-。
2,还有一个师傅问到默认的符号K,怎么改成KM,KA之类的。
这个问题,有2个方法:1),在原理图绘制时可以修改标识符,然后复制。
2),在备件库里面分别对接触器,继电器分配标识符KM,KA,绘制图纸时,直接插入具体的元器件就可以了(这个方法我没有用过,因为我不需要改符号)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主