请问斑竹,我准备了一个PC机和变频器MM420相连的模块,就是装在BOP位置的那种,原打算用它把变频器里面的参数读出来,然后倒到另外一个变频器上面去,但运行软件后,总是提示没有和变频器连接上,但是我的PC上面的串行口和变频器上面的串行口都是没问题的,不知道问题到底出在哪儿,请教一下你,谢谢先!另外,能不能直接用变频器的485口和PC机通讯呢?
顺祝国庆节快乐!
----------------------------------
上面是今天收到的一个网友的来信。真刻苦,节日里还琢磨专业问题呢?钦佩。
先说Drivemonitor的使用。据我所知,他没有专门的PDF文件,但是他的使用信息可以从两个地方获取,一个是手册有关他的描述,那是一个粗略的描述,比如连接的信息、安装启动的信息。另一个是软件本身的帮助信息(Readme),这是一个使用的详细信息,你可以从中获得使用方法。再有Drivmonitor是WINDOWS操作平台,可视化的快捷按钮,自己试试也可略知一二。
关于PC与装置的连接(MM4),我没有用过你的那种魔板,是不是PROFIBUS魔板呢?如果是,那可太麻烦了(针对使用Drivemonitor而言)。你在PC里还得装STEP7等软件,而且还要有一个PLC,麻烦死了。仅采用PC连接装置,用装置的端子485串口与PC的232串口通讯,中间加一个485/232带隔离的转换模块就行了。PC里仅安装DRIVEMONITOR即可。
这种使用问题,可以拨打800热线求助于技术支持也行呀。
节日快乐。