以下是引用芳季在2021-04-02 10:53:53的发言 >

这个2014功能我只要是但凡通讯我都用上。有没有用都用上。起码知道线路有没有问题。如果你用输入输出点,确实何必用这个功能,用上了通讯,又何必存在各种IO。除了急停。这等于你用IO控制,突然我把IO线都剪了,那驱动器要动不?要停不?

接线上用常闭触点就是为了防止断线。在通讯上用这个超时,一样是防止断线。用IO的当然不用费那个心。用通讯也当然不用费这个心。对等的。

只要轮训是连续不间断的,设定50毫秒超时也不影响通讯。一旦通讯失败,几乎立即停机。这里可能有人有个错觉,觉得几个驱动器轮训一次都要几百毫秒,为何要50毫秒可以?V90我没用过我不知道,我用过的说,这个参数是指线路安静的时间。并不是指主站跟自己通讯的间隔时间。所以即使主站启动了某个驱动器后再也不通讯了,但是只要这个驱动器还能检测到线路上不安静,那么驱动器就知道自己没有掉线。(人也是一样啊)

幼儿园老师带着一班小宝宝外出游玩,掉了哪一个,都要整个班等着。难道一个驱动器掉了,你还敢继续运行吗?如果你是这样想的话……

你不会对我整个帖都不敢苟同吧?好像我只是幼儿园这个跟你的现实有区别吧。断线停机还是对的吧,还是没跟你有冲突的吧?