最近一段时间,有好几个客户都问了一个相同的问题,分布式IO系统ET200SP中服务器模块是否安装组态问题?鉴于大家都有这样的疑惑,在此我做一个简单的分享。
大家都知道,由于最近新买的硬件产品,很多接口模块的固件版本都是4.2版本,对于很多还在用低版本软件的工程人,TIA 中ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST的固件版本达不到4.2,目前TIA V16的固件也只能到4.1(没有安装最新的HSP的情况下)。那么面对新的硬件,固件版本达不到要求,应该如何解决这个问题呢?
目前嘴简单有效的方法有三种:
1 安装TIA V17,新版本软件中接口模块,以及各个系列的CPU固件都已经可以支持到市面上最新版本。
2 安装HSP固件支持包。 TIA V16安装固件支持包可以使ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST的固件版本 达到4.2。
3 安装GSD文件。 官网下载ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST 4.2版本的GSD文件。
第一种方式和第二种方式,组态ET200SP系统时,服务器模块可以组态也可以不组态。因为在项目编译的时候,TIA软件会自动增加服务器模块。
第三种方式下组态ET200SP系统时,服务器模块必须要组态。如果不组态的话,虽然说编译的时候并不会报错,但是软件在线时候,ET200SP会出错,模块诊断未决。CPU和接口模块都会有红色的故障信号。


解决这种故障,只需要将服务器模块手动添加上即可。
PS,ET200SP系统组态模块时,一定要注意模块的电位组,务必使组态的模块电位组和实际保持一致。
ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST 4.2版本Firmware https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782719/firmware-update-for-et-200sp-im155-6-pn-st-(-ax01)?dti=0&lc=en-CN