故事作者:Jerry1029

最近创作

看看TA的故事

关于ET200SP服务器模块的安装组态问题

已锁定

Jerry1029

  • 帖子

    190
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠士

注册时间:2020-10-27

普通 普通 如何晋级?

关于ET200SP服务器模块的安装组态问题

2889

0

2021-10-24 10:58:04

最近一段时间,有好几个客户都问了一个相同的问题,分布式IO系统ET200SP中服务器模块是否安装组态问题?鉴于大家都有这样的疑惑,在此我做一个简单的分享。

大家都知道,由于最近新买的硬件产品,很多接口模块的固件版本都是4.2版本,对于很多还在用低版本软件的工程人,TIA 中ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST的固件版本达不到4.2,目前TIA V16的固件也只能到4.1(没有安装最新的HSP的情况下)。那么面对新的硬件,固件版本达不到要求,应该如何解决这个问题呢?

目前嘴简单有效的方法有三种:

1   安装TIA V17,新版本软件中接口模块,以及各个系列的CPU固件都已经可以支持到市面上最新版本。

2   安装HSP固件支持包。   TIA V16安装固件支持包可以使ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST的固件版本         达到4.2。

3    安装GSD文件。  官网下载ET200SP 接口模块IM 155-6 PN ST  4.2版本的GSD文件。

第一种方式和第二种方式,组态ET200SP系统时,服务器模块可以组态也可以不组态。因为在项目编译的时候,TIA软件会自动增加服务器模块。

第三种方式下组态ET200SP系统时,服务器模块必须要组态。如果不组态的话,虽然说编译的时候并不会报错,但是软件在线时候,ET200SP会出错,模块诊断未决。CPU和接口模块都会有红色的故障信号。



解决这种故障,只需要将服务器模块手动添加上即可。

PS,ET200SP系统组态模块时,一定要注意模块的电位组,务必使组态的模块电位组和实际保持一致。