https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html
不知大家发现没有,自200SMART编程软件2.5版本起(目前最新版本2.6),开始支持200SMART做智能IO了。这意味着,200SMART和300,1200,1500等系列通讯方式又多了一种。趁周末无事,探究一下这个新功能。
S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备(官网技术文档)
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/PROFINET/S71500_vs_S7200SMART.htm
1、 新建PROFINET设备,将200SMART CPU制作成GSD文件。提前将200SMART系统组态好,IP设置好,因为导出GSD文件之后这些配置便不可再更改。
2、设置传送区,这一点很关键,牵扯到和1500数据交互的数据区。
3、导出GSD文件。
4、在TIA软件中,导入GSD文件。
5、导入GSD文件后,在网络视图界面硬件目录中找到导入的设备。
6、连接1500CPU和200SMART智能IO设备,设置好通讯参数。
7、200SMART智能IO设备参数
8、在线验证数据收发。