故事作者:执着探路者

最近创作

看看TA的故事

挠头的主从控制

已锁定

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

挠头的主从控制

563

2

2021-10-26 08:21:21

        公司一台五轴龙门加工中心,Y轴是由Y1、Y2两个主从轴驱动,某一天出现Y1轴静止误差报警。复位报警,坐标增大又回到原值,然后又报警,从故障现象分析是机械的问题导致的报警,那也必须先排除了电气的存在问题的可能性,才能说服机械参与维修。

        先屏蔽光栅仍报警,排除光栅的故障。想先脱开电机与减速机,结果松开四个固定丝后,电机脱不开,不知道连接方式,将北侧导轨护罩拆开,故障一目了然,齿条破损,Y1轴减速机的齿轮也破损了。制作专用接杆扳手,卸下电机及减速机。Y1轴悬空状态仍报警,将Y1Y2轴主电缆和编码器电缆对调,相当于主从颠倒,仍报警。将Y2轴电机和减速机也拆下,确认Y2轴齿轮没有损坏,想用Y2轴电机做主动轴,仍报警。将Y2轴屏蔽,仍报警。然后更换Y1轴编码器电缆以及驱动,仍报警。此时分析主从电机之间必须达到一定的张力,才不会报警吧。查看Y2轴27250-27264主从控制的参数:27250=2,Y2轴从动于第二轴Y1轴;27252=0,主从之间是速度跟随控制;27264=30%,主从之间的张力值。将27250改为0,不报警,只有Y1轴电机旋转,Y2轴不动作。恢复27250,将27264改为0,不报警,Y1、Y2终于可以同时旋转了。

       由于第一次接触主从控制,走了许多弯路,不过还得感恩这次的故障,使我了解了数控系统的主从控制。