从运行的角度看,你得看你的工艺有多重要,能不能暂时停电。有些负荷太重要了,不能接受多少秒的停电。所以有热备、冷备、检修的说法。热备要求是随时待命启动,越快越好。

比如说电厂锅炉的给水泵一般就是2用1备,检修都得挑发电负荷低的时候。凝结水泵1用1备,故障一来,立马就能投入备用泵。即使用变频器,也得在待机状态,随时接收启动指令。