可以有第三种。
1500R与2个X200交换机构成MRP环网,余下交换机构成HRP环网,然后两个环网做standby耦合
Z版您是说7个XC208组成HRP环,然后和CPU的MRP环备用耦合,这样子的话是不是每个XC216各拉一条网线接入XC208的HRP环就行了?
如果用第一种方案组成一个MRP环,任意一个XC208断线了都能诊断,
用第二种方案的话,不去室外的机柜上检查发现不了有断网,
用第三种Z版的方案能不到室外机柜检查就知道网络状态吗?