对于老的 ocp da 来说; 实际上opc 通讯的底层就是通过s7来的;

我抓包验证过;所以说老的opc 说白了就是s7的中介;

所以性能必然比 电脑和s7直接通讯慢;


但是对于西门子1500后, 自带了opc ua  server ;


所以我有一个很大的疑问是: 西门子自带的opc ua导致是直接成了 电脑和 plc的db块读写的通讯;

还是和老的opc一样,仅仅是 pc和 s7协议之间的桥梁;


 这个网上都找不到这方便的说明,只有在真实环境下,抓数据包,看看到底有没有102端口的数据收发;