以下是引用兰天野在2021-10-27 23:49:55的发言 >10楼

最后怎么解决的 ,我也想在1毫秒之内做循环扫描 

方便告诉下  微信 15042375181

别问了,

1200肯定会有问题的。1200/1500是采用时间片的方式同时处理程序和通讯。中断会导致程序扫描周期大大加长。

只有特别简单程序量,仅循环中断才可能。

比如:使用1211C,(所有1200处理速度是一样的)非常少的程序量。

仔细调节通讯负载率。