回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯

已锁定

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-28 08:02:00

5楼

如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?

阿鸣的回答:

1、需要向第和利时提供CP342-5的GSD文件,和利时安装CP342-5的GSD文件后,组态400PLC系统为从站。
、CP342-5 的GSD文件下载链路:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/113652?func=ll&objId=113652&objAction=csView&nodeid0=10805985&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=content&prodLstObjId=4088948&subtype=130000
2、有关使用CP342-5注意事项:
a、组态PROFIBUS从站: 
b、在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。 
c、在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。 
d、硬件组态窗口中,在路径 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。
e、在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1) ,并设定CP342-5作为从站的站地址为3。
f、双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"Operating Mode" 标签页下选择"DP Slave" 选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和 PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
g、点击OK ,存盘编译。.
3、注意:
上述“调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换” 中CPU是指你自己PLC系统的CPU,并非为第三方的CPU。
4、相关资料:
《CP342-5使用与问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1351&loginID=&srno=&sendtime=

有你帮助有我成长
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54664条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。