两个IP地址都需要建立S7连接,你需要做心跳测试(连续脉冲或者循环递增的数字等方式),判断这个连接是否正常然后决定是否需要切换,同一时间只有一个S7连接可以在线。S7单边通讯程序在400H侧写更方便,因为400H侧提供了库,可以轻松获取主从CPU的标志位,从而主动触发切换动作。