有网友分享说,他同事打电话,说一台喷淋机怎么也弄不转了,让我过去看看,正好今天上班没什么事儿,就过去了,他是一台好像油泵一样的水泵,打压喷雾,它分手动和自动,由转换开关控制手、自动,达到手动接触器改吸合,现在是手动没反应。

我查了一下有电,用万用表查线路,发现一根线接在了三相四线漏保的下口零线端子上,上面没接线,我看了看接触器线圈电压是220V的。

他问同事说:怎么不接零线?他说没有用着零线,我说不对,得接零线,同事说我从那台机子上拆过来的,那台就没接着零线,原来旁边还有一台这样的机子,那台机子有问题了,同事就把电源移到这台机子上了,我去看了看那台机子,接触器是380伏的。我让他接上零线,打手动开起来了。

这就是二把刀电工,让我骑着电动车頂着寒风跑了三四里。