200SMART从支持SD卡开始非常方便,主要还是节省升级程序的工程师的差旅成本,更快速地完成远程设备升级更新程序。
我用SD卡一般用来升级更新现场的数据块和配方数据,PLC组态和用户程序一般不需要更新,所以这种情况下就只做数据块的SD卡程序,同样生成的是SIMATIC.S7S和S7_JOB.S7S两个文件,只需要把这两个文件发给现场人员,找张4G/8G/16G SD卡还是很容易的,很快就可以完成配方和参数升级。
偶尔用在升级程序块的项目,出现了问题;现场相同5套设备,4套设备的200SMART CPU通过SD卡顺利完成升级,只有1台设备,插入SD卡上电后ERROR指示灯也会同时闪,反复多遍现象一致,最后只能从公司新发一台CPU备件,将现场的CPU返回。
奇怪的是返回的CPU直接用PC下载就正常,目前也没找到问题出在哪里,希望有类似经历的工程师交流一下经验,谢谢大家!