回复:关于Drivemonitor应用的来信

醉书生

  • 帖子

    718
  • 精华

    25
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-03 14:36:43

0楼

它说的就是PC到变频器的连接组件(插在BOP位置的)

使用这个东西要配置三个地方的串口参数一致,否则找不到变频器
一、变频器通讯参数,包括地址、波特率、检验位等,参数号号USS相同,只是用第二个下标参数
二、PC串口设置,在设备管理器找到使用的串口,在属性中设置与变频器相同
三、DriveMon中的通讯口选择,并设置相同的参数

一般可以选择9.6K和19.2K的波特率,变频器默认为9.6K
最好PC与DriveMon适应变频器的默认值,这样更换其它变频器时可以直接连接,否则换一台变频器或连接一台新的变频器时需要先插上BOP改一下变频器参数才能连接
有一些电脑优化软件会加大串口缓冲区,这有时会导致通讯故障(虽然我很少碰到这种情况),此时可试将将缓冲区改为最小值1